相应措施:首先用摇表检查绝缘电阻,如果检测有故障,那么电阻值会很大;比对出厂值或上次调查记录,如果不同,表明触摸头故障。输出电压,电流不稳定或变压器分接开关过热,应尽快安排维修人员进行检查和测试。至于测量绝缘电阻时没有发生施加交流电压时所出现的有烟气产生的现象,是因为测量绝缘电阻时对绝缘施加的电压为直流2500V。高于交流1000V,但在直流和交流电压作用下,绝缘上的电压分布是完全不同的,直流下按电阻分布,交流下按电容呈反比分布。施加的直流电压虽然比较高,不会引起接地通路的明显发热:而加交流时电压分布却刚好相反,即使交流电压比较低,也足以使铁锈明显发热。
2、变压器的套管短路故障
相应措施:外部检查瓷套管是否损坏,是否出现裂缝和结垢;利用摇表检查绝缘电阻的瓷套管,是否满足要求。对发生外部短路变压器绕组进行测量,可能会发出更严重的绕组变形进行覆盖检查,以防止变压器的积累变成短路而发生事故。检查套管裂纹等故障的早期发现,早期治疗。受损较严重的地区,安装套管外套,避免人为投掷杂物造成短路。受潮的套管应及早进行干燥处理,破损的套管应更换新套管,加封气密性好、弹性强的器件,经试验检测合格后方可投入使用。投运前应对变压器各高低桩头进行复检,将各接触点的螺丝旋紧,以防接触不良,同时,还应做好变压器绝缘油位的监视,严禁无油或少由运行。
3、变压器的铁芯故障
相应措施:测量铁心到地面的绝缘电阻是否符合规定,然后挂出来,做一次外观检查,也可用直流电压的方法来测量绝缘电阻,此外,做负载测试,测量空载损耗是否过大。操作人员从变压器运行声音尽快找到一个类似的问题,检查测试,防止形成接地短路事故。